با سلام به تمام دوستان عزیز
در این تاپیک میخام با هم در مورد کنتور برق بیشتر بدونیم
از دوستان هم میخام اگر تمایل دارند مطلبی بزارن
تشکر از همراهی تون
http://www.skydoc.ir/wp-content/uplo.../08/682011.png
نمایش نسخه قابل چاپ
با سلام به تمام دوستان عزیز
در این تاپیک میخام با هم در مورد کنتور برق بیشتر بدونیم
از دوستان هم میخام اگر تمایل دارند مطلبی بزارن
تشکر از همراهی تون
http://www.skydoc.ir/wp-content/uplo.../08/682011.png
اساس كار كنتور چیست ؟
كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جریان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جریان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد. در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است. سیم پیچ ضخیم تر با دور كمتر را سیم پیچ جریان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند.
نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟
سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جریان مصرف كننده از سیم پیچ جریان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر كرده و سبب ایجاد نیروی حركتی در صفحه آلومینیومی درون كنتور می شود .
سرعت حركت این صفحه با جریان مصرف كننده رابطه مستقیم دارد . این حركت توسط یك محور و چرخ دنده به یك شماره انداز یا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زیاد می شود . این شماره ها بجز رقم اول میزان كاركرد كنتور یا همان مصرف انرژی الكتریكی را بر حسب كیلو وات ساعت نشان میدهند .البته درون كنتور قطعات دیگری هم نظیر : آهنربای سرعت گیر و پیچهای تنظیم و ... وجود دارند كه ما از توضیح آنها صرف نظر كرده ایم .
http://wle.ir/forum/showthread.php?tid=24
1- نحوه ساخت و نصب تابلوی کنتور
1-1 تابلوی کنتور را متقاضی بایستی با هماهنگی کامل مهندس ناظر و با عنایت به موارد زیرساخته و نصب نماید. در این مورد توصیه می شود از سازندگانی که مورد تائید شرکت برق هستند استفاده گردد تا از مسائل احتمالی بعدی جلوگیری شود.
2-1 نحوه و کیفیت ساخت تابلوی کنتوری:
1-2-1 ضخامت ورق تابلو کمتر از 1.5 میلیمتر نباشد.
2-2-1 ارتباط بین فیوزها و کنتور و کلیدهای مینیاتوری از طریق سیم افشان نمره6باشد.
3-2-1 ابعاد تابلو باید به گونه ای باشد که ارتفاع بالاترین کنتور از کف تمام شده حداکثر 220 سانتیمتر و ارتفاع نمراتور پایین ترین کنتور از کف تمام شده حداقل 80 سانتیمتر باشد.
4-2-1 ابعاد تابلو باید براساس کنتورهای تک فاز الکترومکانیکی شیشه ای طراحی شود.
5-2-1 درصورت نیاز به تعبیه سیم آنتن ـ تلفن ـ آیفون ـ اعلام حریق و .... پانل جداگانه ای جهت تابلو درنظرگرفته شود و این قسمت هیچگونه ارتباط الکتریکی با تابلو برق نداشته باشد.
6-2-1 حفاظ روی قسمتهای برقدار داخل تابلو نصب شده باشد (روی کنتورها ـ کلیدهای مینیاتوری ـ کلید فیوزی ـ فیوزهای فشنگی ـ شمشها و ...)
7-2-1 کلیه سیم ها به فاصله هر 20 سانتیمتر با کمربند کابل بسته شده و یا در داخل داکت پلاستیکی قرارگیرند.
8-2-1 سیم ها تماماً از نوع افشان و با روکش ترموپلاستیک و به سطح مقطع 6 میلیمترمربع باشد.
9-2-1 کلیه سرسیمها درهر نقطه اتصال از فیوز فشنگی تا کنتور و کلید مینیاتوری و ترمینال باید قلع اندود یا مجهز به کابلشو بوده و دارای شماره باشند.
10-2-1 ارتباطات و سیم کشی های بعد از کنتور تا ترمینال خروجی مطابق شکل A (ضمیمه) می باشد.
11-2-1 شمس ارت در محل نشان داده شده شکل A (ضمیمه) بایستی از جنس مس جهت بستن سیم ارت واحدهای مسکونی درنظرگرفته شود.
12-1-1 سوراخ روی شمش نول جهت بستن سرکابل ورودی بایستی با پیچ و مهره نیکلی نمره6 درنظرگرفته شود.
13-2-1 در شکل A نحوه اتصال یک سیم نول به کنتور و از کنتور به ترمینال خروجی مربوطه نشان داده شده است. بدیهی است بقیه کنتورها نیز به همین صورت تغذیه می شوند.
14-2-1 عمق تابلو باید به گونه ای باشد که کنتورها از مجرای خود بیرون نزنند و ضمناً دارای قطر مناسب باشد تا ورود دست دست و یا ابزار به داخل تابلو امکان پذیر نباشد.
15-2-1 رنگ تابلو از نوع کوره ای یا الکترواستاتیک باشد.
16-2-1 روی کاور متحرک پلاک مناسبی جهت درج شماره شناسائی مشترک و شماره واحد ساختمانی وی درنظر گرفته شود.
17-2-1 جهت نصب کنتور بر روی کفی تابلو لازم است کنتور بر روی پلی نصب گردد تا اولاً استحکام بیشتر شود و ثانیاً پیچ های مونتاژ کنتور از بدنه تابلو بیرون نزند.
18-2-1 اگر محل کنتورهای تعبیه شده از تعداد تقاضای مشترکین بیشتر باشد باید کاور فلزی موقت به صورت پرچ شده روی کاور متحرک قرارگیرد.
19-2-1 ارت نمودن بدنه تابلوی کنتوری الزامی می باشد.
20-2-1 استفاده از کلیدهای قطع نشت جریان الکتریکی برای هر مشترک به صورت مجزا و مطابق شکل A الزامی بوده و اتصال یک نول مشترک به همه یا تعدادی از کلیدهای قطع نشت جریان ممنوع می باشد.
21-2-1 برای رنگ آمیزی شین های مسی باید از رنگ های استاندارد قرمز ـ زرد ـ آبی استفاده شود. بهتراست رنگ روکش سیم های مرتبط با هر فاز نیز با رنگ شینه آن مطابقت داشته باشد و شینه نول نباید رنگ شود و بهتراست رنگ روکش سیم های مرتبط با آن به رنگ مشکی انتخاب شود و سیم ارت به رنگ زرد با نوار سبز استفاده گردد.
1-3نحوه نصب تابلو :
1-3-1 تابلوی کنتور به سه روش توکار، روکار ایستاده و روکار دیوارکوب نصب می شود. در نوع ایستاده نصب تابلو روی پایه الزامی می باشد و جهت نصب تابلو به صورت دیوارکوب استفاده از رول بوت الزامی نصب تابلوهای بیش از 12 کنتور به صورت دیوارکوب ممنوع می باشد.
2-3-1 ارتفاع نصب تابلو بادرنظرگرفتن ضوابط زیر به ترتیب اولویت تعیین می گردد:
اولویت اول: آکس تابلو در ارتفاع 170 سانتیمتر از کف تمام شده قرارگیرد.
اولویت دوم: درصورت امکان پذیرنبودن اولویت اول حداکثر ارتفاع نمراتور بالاترین کنتور از 220 سانتیمتر بالاتر و نمراتور پایین ترین کنتور حداقل از 80 سانتیمتر پایین تر نباشد.
3-3-1 تابلوی کنتور باید در نزدیکترین فاصله ممکن از درب ورودی اصلی ساختمان قرارگیرد به نحوی که به راحتی قابل دسترسی و قرائت باشد و همچنین به گونه ای نصب شود که مانعی در مسیر تردد افراد و وسائط نقلیه نباشد. مقابل تابلو حداقل 1.5 متر فضای آزاد وجودداشته باشد و همچنین نصب تابلو برق زیر رامپ پله ها ممنوع می باشد و فاصله تابلو کنتور از تاسیسات آب و گاز باید حداقل 60 و 130 سانتیمتر باشد.
http://omidniroogolestan.blogfa.com/post-2.aspx
انواع كنتور كدامند ؟
براي مصارف خانگي دو نوع كنتور تكفاز و سه فاز بطور عام وجود دارند كه در دسته بندي كنتورها به نوع اكتيو معروفند . اما در مصارف صنعتي مي توان به كنتورهاي راكتيو و كنتورهاي دو تعرفه اشاره كرد .
كنتور هاي پيشرفته چگونه كار مي كنند ؟
در كشورهاي برخوردار از تكنولوژي ديگر كنتور نويسي به مفهوم رايج آن در ايران منسوخ شده است . در اين كشورها كه پول الكترونيكي بسيار رايج است از كنتورهاي هوشمند كه در بازه هاي زماني خاص ميزان مصرف را مشخص كرده و به ادارات برق گزارش مي دهند استفاده مي شود . اين كنتورها ميزان مصرف را از طريق همان خطوط برقي كه آنرا مي رسانند به توزيع كننده اطلاع مي دهند و شركتهاي فروشنده برق نيز بطور خودكار از حساب مصرف كننده برداشت مي كنند . در صورت موجود نبودن حساب و پس از اخطارهاي كتبي از طريق فرمان از راه خطوط برق بصورت خودكار كنتور برق مشترك را قطع مي كند و مشترك پس از پرداخت هزينه مي تواند از خدمات شركت فروشنده استفاده كند .
پيشگفتار:
دانستیم هرگاه الكترونها در یك هادی در مسیر مشخصی بحركت در آیند جریان الكتریكی ایجاد می شود . اما الكترونها بدون دریافت نیرو و انرژی از مدار گردش بدور هسته خارج نمی شوند . بنا براین برای تولید جریان نیاز به یك نیرو داریم كه آن را از منابع تولید نیرو مانند باتری می گیریم . بعبارت ساده تر نیروی لازم جهت ایجاد جریان ولتاژ نام دارد كه واحد اندازه گیری آن ولت است ما در اين كتاب كليه مطالب فني در خصوص مشخصات فني، قابليتهاي كنتور و همچنين نحوه استفاده از نرمافزارهاي مختلف تنظيم و قرائت كنتور بيان شده است که ميتواند راهنماي جامع و مفيدي براي كليه كاربران كنتورهاي الكترونيكي بويژه كارشناسان محترم لوازم اندازهگيري شركتهاي توزيع و مديران محترم برق منطقهاي و شركتهاي توزيع باشد. اين راهنما شامل سه فصل كلي با عناوين مشخصات و قابليتهاي كنتور ACI5000، راهنماي نرم افزار برنامهريزي و قرائت كنتور (AIMS5000) و راهنماي نرم افزار Hermes ميباشد، اميد است مجموعه حاضر بتواند در جهت استفاده و بكارگيري مطلوب كنتورهاي الكترونيكي (ACE5000) مفيد و موثر واقع گردد.
تاريخچه:
شركت كنتورسازي ايران تنها شركت سازنده انواع كنتورهاي برق در ايران است كه در سال 1347 با مشاركت وزرات نيرو، بانك صنعت و معدن، شركت آ.ا.گ اينترنشنال و سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي با توليد ساليانه 000/120 دستگاه كنتور تكفاز در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس گرديد. بهرهبرداري از كارخانه در سال 1350 در زميني به مساحت 000/40 مترمربع و با توليد حدود 000/1000 دستگاه كنتور تكفاز آغاز و طي توسعههاي بعدي تا سال 1357 توليدات اين شركت در مجموع به نزديك 000/500 دستگاه كنتور از انواع مختلف افزايش يافت كه اين رقم بالاترين رقم كنتور توليد شده تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ميباشد كه بعد از انقلاب بناب ه ضرورتهاي بازسازي اين توليد به يك ميليون دستگاه افزايش يافت. در ارتباط با طرحهاي توسعه شركت ميتوان از توليد شمارنده دو تعرفه، ساعت تعويض تعرفه، ماكسيمتر الكترونيك كنتور پيشپرداختي، انواع شمارندههاي كنتور گاز و آب؛ كنتور تك فاز ترمينالي، كنتور سه فاز ترمينالي، كنتور سه فاز با سيستم چند تعرفه و ماكسيمتر الكترونيكي و كنتور تكفاز با سيستم چند تعرفه الكترونيكي و كنتور تكفاز دو تعرفه با ساعت تعويض تعرفه الكترونيكي نام برد.شركت كنتورسازي ايران به منظور انجام توليدات خود بخشهاي توليدي و خدماتي متنوعي را فراهم نموده كه عبارتند از: قالبسازي، طراحي، پرس، تراش، ريختهگري، بوبين، رنگ و شستشو، پري پلاستيك و. باكاليت، مونتاژ، آزمايشگاه و تست، همچنين بخشهاي خدماتي آن عبارتند از: مهندسي محصولات جديد (توسعه و تحقيقات)، طراحي مهندسي، مالي، بازرگاني، برنامهريزي، صنايع، تعميرات و نگهداري، اداري، آموزش، تامين كيفيت، آزمايشگاههاي فيزيك و شيمي كه با بهرهگيري از كارشناسان و تجهيزات موجود امكان توليد متنوعي را بوجود آورده است.
http://barghtozi.blogfa.com/post-5.aspx
مقدمه:
كنتور ها بر اساس نيروي الكترومغناطيس عمل مي كنند . مي دانيم كه اگر از يك سيم پيچ جريان برق بگذرد در اطراف آن يك ميدان مغناطيسس ايجاد مي شود كه شدت و جهت اين ميدان به جريان عبوري از سيم پيچ بستگي دارد . در كنتور هاي تكفاز دو دسته سيم پيچ وجود دارد كه يكي از آنها داراي تعداد دور كم و قطر بيشتر نسبت به ديگري است . سيم پيچ ضخيم تر با دور كمتر را سيم پيچ جريان و ديگري را سيم پيچ ولتاژ مي نامند . نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است که بوسیله سيم فاز را به سر سيم پيچ جريان وصل نموده و از سر ديگر آن فاز را مي گيرند . و دو سر سيم پيچ ولتاژ را به فاز و نول وصل مي كنند . زماني كه مصرف كننده اي به كنتور وصل مي شود جريان از سيم فاز و نول مي گذرد . بعبارت ديگر جريان مصرف كننده از سيم پيچ جريان مي گذرد و در آن يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند . سيم پيچ ولتاژ كه هميشه به برق وصل است و داراي يك ميدان مغناطيسي ثابت است كه مقدار آن هيچ ارتباطي به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . اين دو ميدان مغناطيسي بر هم اثر كرده و سبب ايجاد نيروي حركتي در صفحه آلومينيومي درون كنتور مي شود . سرعت حركت اين صفحه با جريان مصرف كننده رابطه مستقيم دارد . اين حركت توسط يك محور و چرخ دنده به يك شماره انداز يا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زياد مي شود . اين شماره ها بجز رقم اول ميزان كاركرد كنتور يا همان مصرف انرژي الكتريكي را بر حسب كيلو وات ساعت نشان ميدهند .البته درون كنتور قطعات ديگري هم نظير : آهنرباي سرعت گير و پيچهاي تنظيم و ... وجود دارند كه ما از توضيح آنها صرف نظر كرده ايم .براي مصارف خانگي دو نوع كنتور تكفاز و سه فاز بطور عام وجود دارند كه در دسته بندي كنتورها به نوع اكتيو معروفند . اما در مصارف صنعتي مي توان به كنتورهاي راكتيو و كنتورهاي دو تعرفه اشاره كرد كه در جلسات قبل مختصري در باره آنها توضيح داده ايمدر كشورهاي برخوردار از تكنولوژي ديگر كنتور نويسي به مفهوم رايج آن در ايران منسوخ شده است . در اين كشورها كه پول الكترونيكي بسيار رايج است از كنتورهاي هوشمند كه در بازه هاي زماني خاص ميزان مصرف را مشخص كرده و به ادارات برق گزارش مي دهند استفاده مي شود . اين كنتورها ميزان مصرف را از طريق همان خطوط برقي كه آنرا مي رسانند به توزيع كننده اطلاع مي دهند و شركتهاي فروشنده برق نيز بطور خودكار از حساب مصرف كننده برداشت مي كنند . در صورت موجود نبودن حساب و پس از اخطارهاي كتبي از طريق فرمان از راه خطوط برق بصورت خودكار كنتور برق مشترك را قطع مي كند و مشترك پس از پرداخت هزينه مي تواند از خدمات شركت فروشنده استفاده كند ايا مي توان سر كنتور را كلاه گذاشت ؟اين مساله مانند خريد كالايي است بدون پرداخت وجه آن و درنتيجه نارضايتي صاحب كالارا به دنبال دارد . هدف من از ارائه اين راهكار سواستفاده از اعتماد اداره برق نيست و اما جواب اين سوال : بايد گفت كه مي توان شماره انداز كنتور را از كار انداخت كه براي اين كار سه راه حل وجود دارد 1 – قطع سيم پيچ جريان 2 – قطع سيم پيچ ولتاژ 3 – از حالت تعادل خارج كردن كنتور و چگونه با لمس كنتور به برق دار بودن آن پي ببريم ؟زماني كه برق به كنتور وصل مي شود در سيم پيچ ولتاژ آن جريان ايجاد مي شود . اين جريان همانطور كه قبلا گفتم ارتباطي به مصرف كننده ندارد . اين جريان ميدان مغناطيسي را در كنتور ايجاد ميكند كه سبب لرزش خفيف آن مي شود . پس اگر كف دست را روي شيشه كنتور بگذاريم با احساس اين لرزش متوجه برقدار بودن آن مي شويم.
در كنار بعضي از كنتورها صداي وزوز ناشي از چيست : اين صدا كه شبيه جليز و وليز است ارتباطي به خود كنتور ندارد بلكه مربوط به فيوز است كه معمولا در كنار كنتور نصب مي شود . اگر اتصال فيوز از نظر الكتريكي درست نباشد ( وجود فاصله هوايي در محل تماس ) و جريان زيادي از فيوز كشيده شود در اين حالت قوسهاي الكتريكي كوچكي در محل تماس ايجاد مي شود كه باعث ايجاد اين صدا مي شود . اين قوسها سبب ذوب سطحي محل تماس شده و مقاومت و حرارت محل تماس را افزايش ميدهد . در نتيجه باعث افت ولتاژ و در نهايت قطع و وصل جريان مي شود . براي از بين بردن اين ايراد بايد فيوز را محكم كرد ( براي فيوزهاي پيچي ) يا در نوع مينياتوري پيچهايي را كه سيم زير آن قرار دارد سفت نمود . در آخر اگر رفع نشد فيوز را عوض كردما در پایان مقدمات ذکر شده به بحث اصلی کنتور می پردازیم:
ادامه دارد.............
كنتورهاي سري ACE5000:
1- مدلهاي كنتور ACE5000 :
كنتورهاي سه فاز الكتريكي سري ACE5000 به دو گروه اتصال از طريق ترانس جريان (CT) و اتصال مستقيم (DC) تقسيم ميشود. هر يك از دو گروه فوق نيز داراي دو نوع ساده و RWP (Read without Power) ميباشد. در كنتورهاي مدل RWP، امكان قرائت كنتور از طريق درگاه نوري و نيز نمايش پارامترهاي آن بر روي نمايشگر در زمان بيبرقي وجود دارد. اين امكان توسط نصب يك باتري اضافي به ترمينالهاي شمارة 34 و 35 كنتور فراهم ميگردد.
براي برنامهريزي كنتورهاي سري ACE5000 به برنامة نرمافزاري AIMS5000 (با قابليت نصب بر روي كامپيوتر) و يا برنامة نرمافزاري Hermes (با قابليت نصب بر روي Pocket PC) نيازمنديم. اين برنامهها قابليت برنامهريزي انواع كنتورهاي الكترونيكي سري ACE5000 را دارند و كاربر بوسيله آنها ميتواند پارامترهاي تنظيمي بسياري از قبيل ساعاتت تعرفهها، مدهاي اندازهگيريف پارامترهاي نمايشي و ... را مطابق با خواستة خود و مشخصات كنتور تغيير دهد. كلية برنامههاي نرمافزاري به همراه راهنماي فارسي آنها در هنگام خريد كنتور بصورت رايگان در اختيار شركتهاي توزيع قرار ميگيرد. اهم مشخصات فني و محدودة كاري كنتورهاي سري ACE5000 بشرح زير ميباشد:
ولتاژ نامي 230/400 V×3
محدوده ولتاژ كاري -35% up to+25% Un
ولتاژ قابل تحمل 0-500 V
فركانس نامي 50 Hz
رنج جريان كنتورهاي ACE5000-DC 0.25-120 A
رنج جريان كنتورهاي ACE5000-CT 0.02-10 A
جريان راهاندازي كنتورهاي ACE5000-DC 20 mA
جريان راه اندازي كنتورهاي ACE5000-CT 20 mA
حداقل درجه حرارت كاري (فراتر از استاندارد) -40 C
حداكثر درجه حرارت كاري (فراتر از استاندارد) +70 C
رنج رطوبت نسبي 45%-90%
حداكثر رطوبت نسبي 95%
حداكثر جريان قابل تحمل دائمي كنتورهاي ACE5000 DC -140A
حداكثر جريان قابل تحمل دائمي كنتورهاي ACE5000 CT -12A
حداكثر جريان قابل تحمل در كوتاه مدت DC: 30 Imax -10 ms
CT: 20 Imax -0.5 sec
مدت زمان كاركرد سيستم در بي برقي 3 years
عمر مفيد باتري 10 years
فركانس كاري 50 Hz , 10%
تحمل عايقي ولتاژ بالا (AC Voltage) 4kv , 1 Min , 50 Hz
تحمل عايقي ولتاژ ضربه (Impulse Voltage) 10 Kv Main
Connection
دقت اندازهگيري انرژي اكتيو C1.1
دقت اندازهگيري انرژي راكتيو C1.2
تلفات توان كنتورهاي DC، (lb=10A , Un=230 V) 50mVA
0.5W_0.8VA
تلفات توان كنتورهاي CT، (lb=5A , Un=230V) 250mVA
0.5W_0.8VA
همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود بسياري از مشخصات كنتورها از قبيل حداكثر و حداقل دماي كاري، تحمل عايقي ولتاژ بالا و تحمل عايقي ولتاژ ضربه از ملزومات استانداردهاي بينالمللي IEC فراتر ميباشد. كنتورهاي سري ACE5000 قابليت برنامهريزي تا هشت تعرفه را دارا ميباشد. همچنين ميتوان براي كنتورهاي مذكور حداكثر چهار فصل، هشت ليست تعرفه بندي (در مدل RWP)، چهار ليست تعرفهبندي (در مدل ساده)، هفتاد و دو روز بعنوان روزهاي خاص با تعرفهبندي خاص و نيز تغيير اتوماتيك ساعت را در تاريخهاي خاص تعريف نمود.:
- - - به روز رسانی شده - - -
2- نماي ظاهري كنتورها:
نماي ظاهري كنتور به همراه قسمتهاي مختلف آن در شكل 1-1 نمايش داده شده است.
اين باتري بدون نياز به شكستن پلمپ و يا باز كردن درپوش كنتور قابل تعويض بوده و عمر مفيد نگهداري آن در انبار ده سال و مدت زمان كاركرد آن در بيبرقي سه سال ميباشد. همچنين در صورت جدا نمودن باتري از برد الكترونيكي كنتور، ميتوان آنها را براي مدت زمان بيشتري در انبار نگهداري نمود.
2- شستي B جهت اجراي عملگر EOB :
كاربر ميتواند توسط عملگر EOB (ريست ماكسيمتر و اعلام پايان دوره) مقادير كاركرد كل و كاركرد هر تعرفة كنتور و نيز ماكزيمم ديماند را تا هيجده دوره در ثباتهاي كنتور ذخيره نمايد. عملگر EOB به يكي از دو روش دستي و يا اتوماتيك قابل اجراء ميباشد. در صورتيكه كنتور براي اجراي عملگر EOB بصورت دستي برنامهريزي شود كاربر ميتواند با فشردن شستي B (بر روي صفحه جلويي كنتور) عملگر EOB را اجراء نمايد. لازم به ذكر است كه شستي B قابل قفل شدن و پلمپ كردن بوده و در صورتي كه شستي مذكور پلمپ گردد كاربر براي ريست ماكسيمتر ابتدا بايد پلمپ مربوطه را شكسته و سپس با چرخاندن شستي به ميزان 90 درجه در جهت عقربههاي ساعت، آنرا از حالت قفل خارج نموده و در نهايت با فشردن آن عملگر EOB را اجراء نمايد.
3- شستي A :
كاربر ميتواند با فشردن اين شستي پارامترهايي كه قبلاً توسط برنامة نرمافزاري AIMS5000 جهت نمايش بر روي نمايشگر كنتور انتخاب كرده بود را مشاهده نمايد.
4- مد تست كنتور (Test Mode):
فشردن هم زمان شستيهاي A و B موجب ميگردد تا كنتور در مد تست قرار گيرد. با قرار گرفتن كنتور در اين مد LED موجود در صفحة جلويي كنتور متناسب با ميزان انرژي راكتيو و يا راكتيو مصرفي چشمك ميزند. براي انتخاب نوع انرژي اكتيو و يا راكتيو كاربر ميتواند با فشردن شستي B يكي از چهار گزينة (Khw) LED P، LED 5(khw) ، LED P (Kvarh) و يا LED 5(Kvarh) را انتخاب و بر روي صفحه نمايشگر كنتور قرار دهد. انتخاب گزينههاي LED 5(Kwh) و يا LED 5 (Kvarh) موجب پنج برابر شدن نرخ چشمك زدن LED متناسب با ميزان انرژي اكتيو و يا راكتيو مصرفي و نيز ثابت كنتور مربوطه (1000 در كنتورهاي DC و 10000 در كنتورهاي CT) ميگردد، كاربر ميتواند جهت خارج شدن از اين مد دو شستي A و B را مجدداً و بصورت همزمان فشار دهد، گزينههاي فوق به همراه معاني مربوطه در جدول زير بصورت خلاصه آورده شده است:
چشمك زدن LED متناسب با توان اكتيو مصرفي و ثابت كنتور LED P Kwh
چشمك زدن LED متناسب با توان اكتيو مصرفي و پنج برابر ثابت كنتور LED 5 Kwh
چشمك زدن LED متناسب با توان راكتيو مصرفي و ثابت كنتور LED P Kvarh
چشمك زدن LED متناسب با توان راكتيو مصرفي و پنج برابر ثابت كنتور LED 5 Kvarh
5- نمايشگر كنتور:
نماي ظاهري نمايشگرهاي كنتورهاي ACE5000 در شكل 2-1 نمايش داده شده است.
همانطور كه در شكل فوق مشاهده ميگردد، نمايشگرها از سه ناحية متفاوت نمايشي تشكيل شدهاند. اين سه ناحيه به ترتيب عبارتند از:
الف) ناحيهي نمايش اعداد و ارقام:
اين ناحيه جهت نمايش مقادير دادهها و پارامترهاي قابل اندازهگيري توسط كنتور به يكي از سه صورت شش رقم صحيح، شش رقم صحيح به همراه يك رقم اعشار و يا پنج رقم صحيح به همراه دو رقم اعشار مورد استفاده قرار ميگيرد. كاربر ميتواند يكي از سه الگوي نمايشي فوق را در برنامة نرمافزاري AIMS5000 تعيين و جهت اجراء به كنتور منتقل نمايد.
ب) ناحيهي نمايش كد:
اين ناحيه جهت نمايش كدهاي OBIS و يا كدهاي تعريف شده توسط كاربر كه قبلاً متناسب با پارامترهاي نمايشي كنتور تعريف و تعيين شده بودند مورد استفاده قرار ميگيرد. كدهاي OBIS كدهايي مطابق با استاندارد (IEC 62055-61) ميباشند كه بر روي صفحة نمايش و در صورت عدم تعريف كدي خاص از سوي كاربر براي اين داده و يا پارامتر مورد استفاده قرار ميدهد. چشمك زدن كدهاي مربوط به مقادير انرژي مصرفي در تعرفههاي گوناگون نمايشگر قرار داشتن كنتور در تعرفهاي كه كد مربوط به آن بصورت چشمكزن نمايش داده ميشود. چشمك زدن كدهاي مربوط به مقادير ولتاژها، نمايشگر عدم صحيح بودن توالي فازها ميباشد.
ج) ناحيهي واحدها و علائم:
اين ناحيه جهت نمايش واحد پارامترهاي قابل اندازهگيري توسط كنتور، علائم مربوط به جهتهاي انرژي مصرفي اكتيو و راكتيو و همچنين نمايش علائم مربوط به برقراري ارتباط كنتور با كامپيوتر و يا Pocket pc، تجاوز ماكزيمم ديماند از مقدار تعيين شده و ضعيف شدن باتري مورد استفاده قرار ميگيرد.
واحدهاي قابل نمايش در اين ناحيه KWh, KW, A, V, VA, Kvarh, Var ميباشد.
علائم گرافيكي نمايش داده شده در اين بخش داراي مفاهيم ذيل ميباشد:
انرژي اكتيو ورودي (مثبت) +p →
انرژي اكتيو خروجي (منفي) ← -p
انرژي راكتيو ورودي (مثبت)
انرژي راكتيو خروجي (منفي)
نحوة نمايش علائم مذكور بر روي نمايشگر كنتور توسط نرمافزار AIMS5000 قابل تعريف بوده كه كاربران ميتوانند جهت اطلاع از نحوة برنامهريزي به راهنماي مربوطه مراجعه نمايند. به عنوان مثال ظهور علامت زير بر روي نمايشگر كنتور (در حالتي كه كنتور در مد اتوماتيك جهت نمايش علائم برنامهريزي شده باشد) نمايانگر مثبت بودن انرژيهاي اكتيو و راكتيو عبوري از كنتور ميباشد.
نمايش هر يك از علائم بر روي نمايشگر نمايانگر برقدار بودن فاز مربوطه ميباشد. نمايش چشمك زن علائم فوق بر روي صفحه نمايشگر، نمايانگر عدم رعايت توالي فازهاي در سيم بندي كنتور ميباشد.
روشن شدن علامت ▼در قسمت بالاي هر يك از علائم به ترتيب نمايانگر ضعيف شدن باتري، تخطي مشترك از ميزان جريان تعريف شده براي كنتور توسط نرم افزار AIMS5000، و فعال بودن ارتباط كنتور از طريق درگاه نوري با كامپيوتر و يا Pocket ميباشد. لازم به ذكر است كه علامت تضعيف باتري زماني بر روي نمايشگر ظاهر ميگردد كه ظرفيت باتري به 20% مقدار اوليهاش تقليل پيدا كند.
6) درگاه نوري:
اين درگاه جهت برقراري ارتباط با كنتور مورد استفاده قرار ميگيرد. در صورتيكه كاربر پورب نوري مربوطه را در اين محل قرار دهد ميتواند از طريق كامپيوتر بوسيله برنامة نرمافزاري AIMS5000 و يا از طريق Pocket PC بوسيله برنامة نرمافزاري Hermes با كنتور ارتباط برقرار نموده و در صورت نياز آن را برنامهريزي و يا قرائت نمايد.
7) LED پالس:
اين LED متناسب با انرژي مصرفي و ثابت كنتور چشمك ميزند. ثابت كنتور در كنتورهاي اتصال مستقيم 1000 imp/KWh OR KVarh و در كنتورهاي اتصال از طريق ترانس 10000 imp/KWh OR KVarh ميباشد. همچنين در صورتيكه كاربر كنتور را در مد تست قرار دهد ميتواند با انتخاب گزينة LED 5 نرخ چشمك زدن اين LED را پنج برابر نمايد.
8) قفل كننده درگاه نوري:
كاربر ميتواند با حركت اين قفل كننده بسمت چپ درگاه نوري را قفل و در صورت نياز آنرا پلمپ نمايد تا كنتور توسط افراد غيرمجاز تنظيم و يا قرائت نگردد.
9) درپوش ترمينالهاي كنتور:
در صورت باز نمودن دو پيچ موجود در طرفين اين درپوش و بسمت بالا كشيدن آن ميتوان به ترمينالهاي كنتور دسترسي پيدا نمود.
3) قسمتهاي داخلي كنتورها:
همانطوريكه در شكل 3-1 مشاهده ميشود كنتورهاي ACE5000 از يك پايه، يك نمايشگر به همراه برد نگهدارندة آن، يك درپوش به همراه محفظة ترمينالهاي خروجي، يك باتري قابل اعويض، دو شستي فشاريA و B، برد مدار چاپي فوقاني حاوي ميكروكنترلر و اجزاء اندازهگيري، برد مدار چاپي پائيني حاوي منبع تغذيه، ترمينالها و رلهها (در صورت وجود)، يك درپوش ترمينال جهت محافظت اتصالات و سيم بندي كنتور در برابر تقلب و يك بلوك ترمينال حاوي سنسورهاي جريان به همراه جزء نگهدارندة برد مدار چاپي پائيني تشكيل مييابند.
2) سيم بندي كنتور:
در اين بخش به معرفي ترمينالهاي كنتورهاي ACE5000 و همچنين چگونگي سيمبندي كنتورهاي فوق ميپردازيم. همانطور كه قبلا نيز عنوان گرديد كنتورهاي ACE5000 داراي دو نوع DC و CT بوده كه هر كدام به روش خاص خود به شبكه وصل ميشوند. در هر دو نوع فوق ترمينالهاي پاييني (از شمارهي يك الي دوازده براي كنتورهاي DC و از شمارهي يك الي يازده براي كنتورهاي CT) مخصوص اتصال كنتور به شبكه ميباشند. ترمينالهاي فوقاني (شمارههاي 32 الي 35) داراي كاربردهايي بشرح زير ميباشند: ترمينالهاي 32 و 33 مخصوص خروجي پالس و يا باس داده خروجي (DBO) ميباشند. در صورتيكه در فايل ساختاري موجود در كنتورها اين خروجيها به صورت باس دادهي خروجي (DBO) تعريف گردند، پارامترها و دادههاي انتخاب شده در بخش ReadOut نرم افزار AIMS5000 تحت استاندارد RS232 بر روي اين ترمينالها بصورت يك طرفه ارسال ميگردند. همچنين در صورتيكه ترمينالهاي فوق بعنوان خروجي پالس مورد استفاده قرار گيرند، پالسي متناسب با ميزان انرژي مصرفي و نرخ توليد انتخاب شده در نرمافزار ACE5000 در خروجي اين ترمينالها ظاهر ميگردد. ترمينالهاي 34 و 35 در كنتورهاي با قابليت RWP مخصوص نصب باتري مربوطه ميباشند. از آنجائيكه قطب مثبت باتري RWP بايستي به پايه شمارهي 35 متصل گردد. بنابراين قاب باتريهاي فوق به گونهاي طراحي گرديدهاند كه عملاً امكان اتصال معكوس باتري ممكن نميباشد. شايان ذكر است كه در كنتورهاي فاقد قابليت قرائت در بيبرقي اين ترمينالها مسدود ميباشند.
2) نحوه قرائت كنتور:
در اين بخش نحوهي قرائت كنتورهاي ACE5000 مورد بررسي قرار خواهد گرفت. كنتورهاي ACE5000 را به سه روش ميتوان قرائت نمود. اين سه روش عبارتند از:
1) قرائت با كامپيوتر
2) قرائت با Pocket Pc
1-1) قرائت بوسيله كامپيوتر
كاربر ميتواند توسط نرمافزار AIMS5000 پارامترها و دادههاي كنتور را قرائت نمايد. براي اين منظور و كسب اطلاعات بيشتر به بخش ششم دفترچه راهنماي نرمافزار AIMS5000 به عنوان قرائت كنتور مراجعه نماييد.
2-1) قرائت بوسيله Pocket PC :
همانطور كه قبلاً نيز عنوان گرديد يكي از روشهاي قرائت كنتورهاي الكترونيكي استفاده از Pocket PC ميباشد. كاربر ميتواند توسط برنامهي نرمافزاري Hermes كه قبلا توسط شركت كنتورسازي ايران در Pocket Pc مربوطه نصب گرديده است با كنتورها ارتباط برقرار نمايد و پارامترها و دادههاي موجود را قرائت نمايد. براي اين منظور و كسب اطلاعات بيشتر به بخش سوم دفترچه راهنماي نرمافزار Hermes تحت عنوان منوي Data read out مراجعه نماييد.
3-1) قرائت چشمي
از ديگر روشهاي قرائت كنتورها، ميتوان به قرائت چشمي اشاره نمود. در اين روش كاربر ميتواند با فشردن شستي A پارامترهاي از پيشتعيين شده را مشاهده نمايد. لازم به ذكر است كه پارامترهاي مورد نياز جهت قرائت در اين روش بايستي قبلاً و در زمان ايجاد فايل ساختاري در برنامهي نرمافزاري AIMS5000 تعريف شده باشند.
3) حفاظت كنتور
شركت كنتورسازي ايران با توجه به سابقهي طولاني و نيز تجربيات بدست آمده در امر توليد انواع كنتورهاي تكفاز و سه فاز، قابليتها و امكانات گوناگوني را جهت جلوگيري از تقلب و سوءاستفاده مشتركين در كنتورهاي الكترونيكي سري ACE5000 در نظر گرفته است كه از آنجمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
- حفاظت نرمافزاري كنتور از طريق رمزهاي عبور چندلايه
- قابليت تعريف روش اندازهگيري و ثبت انرژي بطوريكه تغيير جهت جريان تاثيري در كاركرد كنتور نداشته باشد.
- امكان كار كنتور در حالتهاي تكفاز با نول و يا بصورت دوفاز
- داراي درپوش ترمينال بلند جهت جلوگيري از هرگونه دستكاري اتصالات كنتور
- امكان ذخيره كليه اطلاعات تا 18 دوره قرائت در كنتور
- ثبت دفعات قطع برق معكوس شدن جريان، برگشت انرژي، ريست ماكسيمتر و تنظيم به همراه ساعت و تاريخهاي مربوطه
- ذخيره و نمايش مدت زمان كاركرد كنتور و هر تعرفه برحسب ساعت و دقيقه
- امكان ثبت و نمايش تعداد دفعات باز شدن درپوش كنتور (در صورت درخواست)