    ولتاژهای کمکی :

    1ـ ولتاژکمکی (dc 110):

    این ولتاژ درپستها یکی از پر اهمیت ترین ولتاژهای مورد نیاز تجهیزات است . کلیه فرامین قطع و وصل بریکر وتغذیه اکثر رله های موجود در هر پست ازهمین منبع تامین می شود .
    این ولتاژ توسط یک دستگاه شارژر سه فاز و یک مجموعه 10 ستی باطری12 ولتی به آمپراژ 165 آمپر ساعت , یک تغذیه حفاظتی مطمئن را به وجود میآورد. ولتاژ 110 ولتی مستقیم وارد تابلوی توضیع dc به مشخصه
    شده واز آنجا جهت مصارف گوناگون از جمله کلیه فرامین قطع و وصل (+sb) تغذیه موتور شارژ فنر بریکرهای kv 63
    , تغذیه سیستم اضطراری روشنایی توضیع می شود ضمناً هر خط تغذیه مجهز به فیوزهای مجزامی باشد .

    2ـ ولتاژکمکی (ac):

    ولتاژ کمکی متناوبv 380/220 , توسط ترانس های کمکی هریک به قدرت kva 100تامین می گردد که سمت اولیه kv 20 توسط فیوز ـ های10a/20kv حفاظت می شود ـ.مراحل ورود ولتاژ کمکی به تابلوی توزیع به این ترتیب است که ولتاژ وارد باکس (al – t– qs – q ) داخل محوطه می شود که خود باکس شامل کلید پاپیونی , فیوزهای کتابی و بریکر v400 می باشد .سپس توسط کابل وارد تابلوی توزیع +sa شده و از طریق کلیدهای پاپیونی که به طور مکانیکی با هم اینترلاک شده اند وارد باسبار توزیع می شود , ولتاژ متناوب v380/220 جهت تغذیه سیستم های روشنایی وگرمایی وموتورهای شارژ بریکرهای kv20,موتورتپ چنجرترانس و شارژها و ... استفاده می شود .
    اندازه گیری :دستگاهای اندازه گیری روی تابلو کنترل برای قسمتهای مختلف شامل:ـــ فیدر ورودیkv63 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ ( تعیین بالانس بودن یا نبودن فازها ) , ولتمتر با سلکتورسویچ .ـــ فیدر ورودی kv20 شامل آمپرمتر با سلکتور , ولتمتر با سلکتور مگاوات متر و مگاوار متر ,.ـــ فیدر خروجی kv20 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ فازها .ـــ فیدرورودیkv20 درداخل فیدر خانه شامل آمپرمتربا سلکتورسویچ , ولتمتر با سلکتورسویچ .اینترلاکها:اینترلاکها به دو دسته الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شوند و جهت جلوگیری از عملکردهای ناصحیح تعبیه شده اند .ـــ اینترلاکهای یک بی خط kv63 : اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر زمین خط و ترانس ولتاژ تعبیه شده و تازمانیکه ترانس ولتاژ تحت ولتاژ شبکه باشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین خط داده نمی شود.اینترلاک الکتریکی بین دو سکسیونر طرفین بریکر یک بی خط kv63 تا زمانیکه بریکر در حالت قطع قرار نگیرد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونرطرفین داده نمی شود.

    قبل از عاشق شدن یاد بگیرید
    چطور از وابستگیتان کم کنید بدون آنکه از دلبستگیتان کم شود

  2. کاربرانی که از پست مفید پدرام++ سپاس کرده اند.


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 21st February 2014, 07:12 PM
  2. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 22nd November 2013, 01:19 PM
  3. تجهیزات پست به همراه عکس
    توسط e.einitabar در انجمن برق صنعتی و قدرت
    پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: 10th June 2011, 12:29 PM
  4. مقاله: تجهیزات در پست های برق و علل استفاده از آنها
    توسط BEN HOR در انجمن برق صنعتی و قدرت
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 26th December 2010, 01:10 PM
  5. مقاله: تجهیزات در پست های برق و علل استفاده از آنها
    توسط BEN HOR در انجمن برق صنعتی و قدرت
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 26th December 2010, 12:59 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •